Спасибо за советы.
Цитата(serge197a @ 20.12.2016, 11:07)

Любой ТРМ. Программируете вход на 0..10в
Ставите на вход делитель напряжения из 2-х резисторов.
Надёжное решение. Оно и было рабочим на момент создания темы.
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.12.2016, 11:05)

Ещё сайт в поиске наберите Запас-М в разделе платы защиты. Правда там под литий-ионные, но может найдёте что то подходящее.
Для свинцово-кислотных там ничего нет, но на будущее может и пригодится
Цитата(stscat @ 20.12.2016, 11:35)

Есть устройство
Esko Exp DO 200 Управление 0..10В до 4 реле 220В, на DIN-рейку
http://eskomatik.ru/conv_exp/... на нем можно задать нужный порог переключения реле с точностью до 0.01В , по умолчанию, если выставить джампер на 4 адрес переключение реле на 5.25В. Можно подобрать с помощью резистивных делителей или задать в настройках в диапазоне 0..10В.
Плата интересная, но как я понял настройка дискретная, только на определённые значения. Напряжение придётся резисторами подбирать
Цитата(AndreyStr @ 20.12.2016, 10:59)

посмотри продукцию бастион, в частности оборудование под линейкой "скат" -
скатОбратился в Бастион, только не стал ничего искать, а просто объяснил техподдержке свою задачу. Они мне порекомендовали
Блок контроля БКА-12.
И пока этот блок, совместно с промежуточным реле на 12В DC, кандидат на рабочее решение.
Внешние резисторы не нужны, это приятно . Правда не совсем понятен порог отключения 10,5-11В, это разброс что ли такой? Или при 10,5 отключается, при 11 включается? Придётся купить, поиграться.
Тему полагаю незакрытой. Наверняка есть решения и лучше.